로고

신승트랜스
로그인
  • 고객센터
  • 인사말
  • 자주하시는 질문
  • 고객센터

    자주하시는 질문만 모았습니다.

    자주하시는 질문

    자주하시는 질문만 모았습니다.

    FAQ 검색
    FAQ 검색

    자주하시는 질문 목록

    1. Q

      단상 변압기를 입, 출력 전압을 반대로 접속해도 되는지? 

      사용전압에 맞게 접속하시면 입, 출력이 바뀌어도 사용상 문제는 없습니다.
       
    2. Q

      변압기 실드(Shield)접지와 본체(코아)접지를 하나로 연결해도 되는지? 

      하나로 연결해도 문제는 없습니다 

    3. Q

      외함 타입의 IP등급은? 

      외함 타입의 IP등급은 IP20입니다. 

    4. Q

      변압기의 정격용량의 산출방법은? 

      1) 단상 : 용량(VA) = 2차 전압(V) x 2차 전류(A)
      2) 삼상 : 용량(VA) = 2차 전압(V) x 2차 전류(A) x √3 

    5. Q

      변압기의 보호기기는 어떻게 하면 되는지? 

      안전을 고려해 변압기의 1차 측, 2차 측 모두 보호기기를 마련할 필요가 있습니다.
      1차 측은 변압기의 여자 돌입 전류를 고려하고, 2차 측은 과부하 보호를 고려하여 선정해 주십시오. 

    6. Q

      변압기의 돌입 전류는 무엇인지? 

      변압기의 1, 2차중 어느 한 단자를 개방하고(무부하 상태) 나머지 단자에 전압을 인가하게 되면 순간적으로 흐르는 큰 충격전류를 여자돌입전류라고 합니다.
      그 크기는 인가전압의 위상, 변압기 철심의 잔류 자속에 따라 달라지며 때로는 정격전류보다 더 큰 전류가 흐르기도 합니다. 

    7. Q

      변압기에 정전 차폐(혼촉 방지판 또는 실드)를 사용하면 어떻게 되는지? 

      혼촉 방지판이란 고,저압 권선 사이에 도전체로 정전 차폐를 하여 이것을 접지할 수 있도록 한 것을 말하며, 이를 내장한 변압기를 혼촉 방지판 내장 변압기라고 합니다.
      변압기 권선의 고,저압 사이에 절연이 파괴 되었을 경우 저압측에 전달되는 접지 전류는 혼촉 방지판의 접지를 통해서 흐르게 되어 저압 회로의 전위 상승을 방지하므로 저압기기의 소손 및 인촉 등의 피해를 막을 수 있습니다. 

    8. Q

      변압기의 접지에 대해서? 

      안전측면을 고려하면 꼭 필요합니다.
      1) 기기 접지(FG) : 누전되고 있는 기기에 접촉되었을 때의 감전방지
      2) 계통접지 : 고압전로와 저압전로 혼촉 시 감전이나 화재방지
       
    9. Q

      단권 변압기에서 제작한 경우의 장단점은? 

      장점
      ① 1권선 변압기로 동(銅)량을 줄일 수 있어서 경제적
      ② 동손이 감소하여 효율이 좋음
      ③ 부하용량이 등가용량에 비하여 커져 경제적
      ④ %임피던스 강하가 적고 전압 변동률이 작음
      단점
      ① 누설 리액턴스가 적어 단락사고 시 단락전류가 큼
      ② 2권선 변압기 등은 1차와 2차를 절연할 수 있으나, 단권변압기는 1차와 2차의 절연이 안 되므로 1차 측에 이상 전압이 발생하는 경우 즉시 2차 측에 영향을 미침
      ③ 1차 측에 이상 전압이 발생하였을 경우 2차 측에도 고전압이 걸려 위험할 수 있음
    10. Q

      단락 전류란? 

      단락은 전기가 흐르는 도체끼리 접촉하는 것. 그 회로가 정상 시에 비해 매우 작은 임피던스로 접속된 상태가 되어, 매우 큰 전류가 흐르는 현상을 단락이라하며, 그 때에 흐르는 전류를 단락전류라 합니다. 

    11. Q

      변압기를 2대를 병렬로 접속해 사용 가능한지? 

      병렬 운전이 가능합니다. 단, 아래조건을 만족하여야 합니다.

         1) 반드시 만족시켜야 하는 조건
           ①변압기 2차 측의 전압이 같을 것
           ②상회전이 같을 것
           ③결선방식과 극성이 같을 것
           ④임피던스 성분에서 저항과 리액턴스의 비율이 같을 것

         2) 만족시키면 편리한 조건
           ①용량이 같으면 편리함
           ②%Z가 같으면 편리함 

    12. Q

      NCT(노이즈 컷 변압기)의 접지결선 방식은 어떻게 하는지? 

      (1) 전원측 접지 상황이 양호한 경우(2) 전원측 접지가 없거나 접지 상황이 불량한 경우(3) SG가 있는 경우(단, 전원측 접지 조건 양호)
       pro04_07.pngpro04_08.pngpro04_09.png
       S1 : 전원측 접지에 연결
      S2, SE : COMMON하여 부하기기 FG에 연결
      S1 : 접지하지 않음
      S2, SE : COMMON하여 부하기기 FG에 연결
      S1 : 전원측 접지에 연결
      S2 : 부하기기 SG에 연결
      SE : 부하기기 FG에 연결
         
      SG : Slgnal Ground
      FG : Frame Ground